Baby show 2021-07-12 20:51:49 | 广东省 安装 | 6936查看 1回答
2.通风及防排烟管道采用镀锌钢板制作,风管穿墙处,安装完毕后用耐火材料封堵,这个耐火材料封堵怎么计算呢。
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
勤劳的小蜜蜂 专家
答题: 299 被赞: 163
耐火材料是按重量计价的,计算方法:用风管洞口的面积减去风管的面积,再乘于墙的厚度,这样可以得出耐火材料的体积,然后再换算成重量即可,体积换算成重量,可自行百度。
2021-07-12 21:16:22
专家们,可以帮我解读一下这句话吗?什么地方是需要封闭的防火,防爆的墙体?
13、在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。位于墙、楼板两侧的防火阀、排烟防火阀之间的风管外壁采取防火保护措施。穿过防火墙和变形缝的风管两侧各2.00m范围内应采用不燃烧材料及其粘结剂。请专家们帮忙看下谢谢。