• 请问柱表输入完以后,怎么负一层和基础层的标高会不正确啊

    我做的一个工程是地下室一层,上部十六层。我在输入完柱表以后,汇总计算,出现了负一层和基础层的标高不正确,但是后面我看了以后都没有错,我这工程是一层的底标高是否0.5m,1层的层高为5.3m,2层为4.5m,3-16层均为4.6m.是桩承台基础,基础顶面标高为了-4.5m.基础层的层高不知道如何定义。我直接定义为3m因为是有一桩承台,两桩承台,三桩承台,底标高都不一样。应该也叫筏板基础吧,我感觉负一层和基础层是不是有什么问题。我把负一层的图元删了就可以计算出来了,郁闷!!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在工程设置和柱表输入里基础层层高设置有误,建议你切换到基础层按图分别修改即可

    2009-03-08 08:19:29 

  • 根据你的叙述,你的楼层设置错误。 调整一下基础层、-1层的层高就好了。

    2009-03-08 08:33:52 

  • 你基础层的层搞输错了。应该按你基础承台中最深的底标高来设置基础层高,然后其余的承台自己修改底标高就可以了!

    2009-03-08 10:56:25 

  • 请你参阅下图进行理解、操作:

    2009-03-07 22:24:39 

  • 倒推最深的为基础层

    2009-03-07 22:26:38 

  • 1、基础顶标高为-4.5米,可以认为是地下室的底标高; 2、先确定地下室的层高:一层的底标高为0.5米,则地下室的层高为: 一层的底标高为0.5米减去地下室的底标高等于5.0米 3、基础层的层高可以根据需要来设定: (1)可以根据最深的基础的底标高比如为-6.0米,则地下室的层高为: 基础顶标高为-4.5米减去最深的基础的底标高-6.0米=1.5米 (2)也可以用最多的基础底标高,比如为-5.5米,则地下室的层高为: 基础顶标高为-4.5米减去最多的基础底标高-5.5米=1.0米 (3)比如桩承台的底标高均一样,在电梯井处标高要深一些,就可以用第二种方法,布电梯井基础的时候,修改其底标高; 4、在生成柱表的时候,地下室的标高并不很重要,也可以在柱表中不要。为什么?因为基础层的钢筋和本工程地下室的钢筋是一样的,其他工程也是这样的。只要我们布置完最下面的一层柱后,将柱复制到基础层,只要柱能伸入到基础中,软件就可以按计算规则设定的锚固来计算。

    2009-03-08 00:52:35 