安装 2021-07-14 14:56:18 | 安徽省 安装 | 625查看 4回答
消防电
消火栓按钮不是一般只连信号线的嘛请问 这张图显示连接另外一根线 请问是什么线的
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
消火栓按钮水平连接的是信号线,按下按钮就报警,信号线连接消防主机,主机会按程序启动消防泵。
消火栓按钮垂直管线,连接的是消防按钮启泵线路,按下按钮,直启线会直接启动消防泵(保证消火栓灭火用水)
首次提交 2021-07-14 15:08:25 最近修改2021-07-14 15:09:38 (修改过1次)
-
信号线
2021-07-14 14:58:10
-
2021-07-14 15:00:48
-
设个消火栓按钮实际 是消火栓箱内双触点按钮+输入模块,一根信号总线反馈报警地址,一根直接启泵线;
2021-07-14 15:00:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看