地下室柱子是否需要在基础层画
地下室的柱子不画到基础层中,地下室的柱子也算插筋和箍筋,但是如果把地下室柱子复制到基础层后,经过计算发现基础层+地下室柱子的钢筋量合计与基础层没有柱子地下室柱子的钢筋量不一样,结果发现在基础层中柱子的箍筋只算了大箍筋小箍筋都没算,而基础层没柱子的地下室柱子钢筋的箍筋是大小箍筋都算了的,为什么到底基础层插筋的箍筋是只算大箍筋还是大小都应算问题补充:柱子的标高设置的都是正确的,计算结果真的在基础层只计算了大箍筋,小箍筋没算
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳确实存在这个问题,以前我也试过。规范点的话,基础层的墙,和柱都是需要绘制的。但是存在特殊情况时,像墙里的水平筋需要全部计算
2009-03-09 11:17:53
-
你设置的不一样吧,应该一样
2009-03-09 09:50:05
-
基础层插筋的箍筋大小都应算的,所有的柱子都是以基础为支座的,如果您基础层不画柱子直接从地下室开始画肯定计算出来的量是有问题的
2009-03-09 09:50:26
-
基础层插筋的箍筋只计算两个,且大小箍筋都算。基础顶面到地下室底面的柱子钢筋,软件是计算在地下室一起的。
2009-03-09 10:28:33
-
最好还是复制到基础层去,这样准确一点.
2009-03-09 10:29:19
-
柱子应在基础生根,还是复制到基础层算准确一些
2009-03-09 11:08:24
-
基础层插筋的箍筋大小都应算的,所有的柱子都是以基础为支座的,如果您基础层不画柱子直接从地下室开始画肯定计算出来的量是有问题的///
2009-03-09 18:48:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看