• 钢筋抽样中窗台上现浇砼板带能不能用绘图输入,怎样输入?

    窗台上部为了防治质量通病,在窗台标高处设置通长的现浇砼板带

    问题补充:用圈梁代替是系统提示同构件冲突,标高也改过了

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    可以在分层2中画上这部分梁,当做圈梁来处理。 如果窗洞口是标准尺寸的话,可以查好个数,直接在单构件中录入钢筋信息汇总计算也可以。

    2009-03-09 14:31:50 

  • 可以用绘图输入。用圈梁来定义,画好以后,在构件属性编辑器中,对其标高进行修改,使其顶标高为窗的底标高。

    2009-03-09 14:09:05 

  • 能是能,可以在分层中处理。 但是这样还不如直接在单构件数入中计算快捷呢。

    2009-03-09 14:16:26 

  • 把标高定义正确,另外绘制时别和梁重复了,或者在分层二绘制!

    2009-03-09 14:16:53 