• GGJ10.0中的图形导入到GCL2008时,结构标高和建筑标高差5mm?

    GGJ10.0中的图形导入到GCL2008时,结构标高和建筑标高差5mm 比如基础层层高是2.65m,(是-0.05到-2.7垫层顶)而到建筑标高是2.7m(是-0.00到-2.7垫层顶) 请问 我在导入图时需要处理嘛? 是否需要重新设置标高啊?基础是否需要设置到垫层底呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    GGJ10.0中的图形导入到GCL2008时,结构标高和建筑标高差5mm 比如基础层层高是2.65m,(是-0.05到-2.7垫层顶)而到建筑标高是2.7m(是-0.00到-2.7垫层顶) 请问 我在导入图时需要处理嘛? 是否需要重新设置标高啊?基础是否需要设置到垫层底呢? 不需要处理,导入结构标高与建筑标高应该有高差 在导入工程后,两者高差部分是作装修用的,如楼、地面装修

    2009-03-10 09:59:19 

  • GGJ10.0中的图形导入到GCL2008时,结构标高和建筑标高差5mm 比如基础层层高是2.65m,(是-0.05到-2.7垫层顶)而到建筑标高是2.7m(是-0.00到-2.7垫层顶). 在导入图时可以不处理的,设置楼层标高时按照建施,图软件可以调整

    2009-03-10 09:51:48 

  • 最新的2008图形算量软件中的基础层高不包括垫层厚度,与钢筋是相一致的,所以钢筋的基础不需要设置到垫层底。 GGJ10.0中的图形导入到GCL2008时,结构标高和建筑标高差5mm 比如基础层层高是2.65m,(是-0.05到-2.7垫层顶)而到建筑标高是2.7m(是-0.00到-2.7垫层顶) 请问 我在导入图时需要处理嘛?不需要处理。

    2009-03-10 09:58:47 

  • 建议你以后无论是钢筋还是图形在建立层高时按建筑标高去建立,这样方便图形和钢筋互导,也不会影响工程量的计算,另外,如果你的钢筋层高是按结构建立的在导入到图形后需要调整标高,基础高度需要设置到垫层底,如果钢筋层高是按建筑建立的层高就不用调整了

    2009-03-10 10:06:36 

  • 直接在结构标高就可以了 可能是土方量有关系吧

    2009-03-10 10:11:14 