• 请问剪力墙暗柱内纵向筋连接方式不一样时箍筋怎么处理,具体如下

    拉结筋

    如上图:墙竖向筋是三级直径8的钢筋,设计说明连接方式为搭接、其余钢筋为三级12/14的钢筋、连接方式为焊接。问:1、图示暗柱中,直径12/14的钢筋搭接区箍筋需不需要加密处理。2、墙竖向筋直径为8的钢筋未设置箍筋,是否需要按图纸设计剪力墙拉结筋设置此纵筋箍筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:暗柱焊接连接不用箍筋加密,定义异形暗柱,截面编辑,按照图纸绘制箍筋和拉筋。