晨曦 2021-07-19 16:11:57 | 北京市 安装安装算量GQI | 1494查看 2回答
关于配电箱焊压铜接线端子和无端子外部接线的问题
本配电箱是不是应该计算:进线:3个16以内的焊压铜接线端子,出线:3个2.5以内的无端子外部接线+21个6以内的无端子外部接线?如果不对请给出正确答案
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
正确
2021-07-19 16:13:22
-
不对。北京定额配电箱含无端子接线。
只需要计算3个16mm²的焊压铜接线端子安装子目,即可。
这是北京定额与外省市定额不同的地方。不懂北京定额的人,都会答错。
首次提交 2021-07-19 20:31:43 最近修改2021-07-19 20:32:40 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看