盈莹 2021-07-21 12:58:56 | 广西壮族自治区 土建 | 7244查看 2回答
构造柱的箍筋如何手算呢?
次梁尺寸200*200
箍筋C6@100/200
跨长4.8m
2021-07-21 13:10:07 补充
4.8m为加密区和非加密区的长度
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
跨长是柱子的净高度?条件不足
2021-07-21 13:03:34
-
你好:场景一:梁箍筋标注加密/非加密形式;
梁加密区范围:一级抗震 max(2hb,500),二~四级抗震max(1.5hb,500);
箍筋根数=2*【(加密区长度-50)/加密区间距+1】+(非加密区长度/非加密区间距-1)
根数取整方式: 加密区向上取整+1
非加密区向上取整-1
场景二:梁箍筋只标注一种间距;
箍筋根数=ceil(梁净长-2*50)/间距+1
备注:ceil表示向上取整。
2021-07-21 13:04:46