• 梁箍筋问题

    请问该梁跨内左侧原箍筋布置的部分,是否还是按c8-100/200先手动计算出左侧加密区范围,先加密,然后非加密一直到右侧再替换成C12-100的加密布置?麻烦帮我看下以下输入是否正确,谢谢!(梁是三级抗震)

    假如右侧C12@100的范围比右侧加密区范围小,箍筋信息中是否就分成4段来输入?

    梁跨

    加密区

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    对的输入正确,只有三段箍筋的信息。

    假如右侧C12@100的范围比右侧加密区范围小,箍筋信息中是否就分成4段来输入?这个假设不会成立

    首次提交 2021-07-22 09:43:17  最近修改2021-07-22 09:44:38 (修改过2次)

  • 按3段可以,最左按C8-100,中间C8-200,右按C12-100【1500+梁宽及加密箍筋,还差一点为1900,应影响不大】

    2021-07-22 09:53:12 

  • 正确。如果小,是要分四段。

    2021-07-22 09:57:09 