LOVE1989 2021-07-22 20:32:50 | 四川省 市政施工钢筋算量GGJ2013 | 865查看 1回答
剪力墙钢筋
请教各位大神两个问题:
问题1:梁顶标高比剪力墙顶标高高,这个时候梁的箍筋布置到剪力墙内边,在剪力墙范围内梁凸起的部分只有纵筋,这样合理吗?不合理需要怎样调整?
问题2,如果剪力墙同一位置处,上层竖向钢筋直径大于下层竖向钢筋直径时,这个时候下层钢筋都在节点内弯折锚固,弯折长度为12d,上层钢筋都伸入下层墙内,伸入的长度为1.2laE吗?如果不是,应该是怎样的,在图集哪里找?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.需要把支座延伸上去,这地方应该有暗柱吧,标高设置到梁顶就行。
2.参看16g101-1,74页,上部钢筋锚入下部1.2lae,和变截面一样。