• 墙体垂直钢筋的输入问题

    剪力墙的垂直钢筋:室内一侧是b12@200,室外一侧是b12/14@200(12和14的钢筋间隔布置,间距为200),请问该怎么处理?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    剪力墙的垂直钢筋:室内一侧是b12@200,室外一侧是b12/14@200(12和14的钢筋间隔布置,间距为200),你可以这样输入:(1)b12@200+(1)b12@400+(1)B14@400就行了,12和14的钢筋间隔布置,间距为200,实际就是12与12之间@400,14与14之间@400.

    2009-03-12 15:17:14 

  • 这种情况目前在软件中还没有办法输入,只能输入B14/100方法来输入,这样计算出来的钢筋量会多一点,用手工扣除。

    2009-03-12 10:12:19 

  • 剪力墙的垂直钢筋:室内一侧是b12@200,室外一侧是b12/14@200(12和14的钢筋间隔布置,间距为200),请问该怎么处理?这种设计不常见软件还不能处理合广联达公司反映一下。

    2009-03-12 10:30:41 