阿LONG 2021-07-23 16:56:16 | 广东省 安装 | 1446查看 5回答
连接水泵的”转水泵自带电缆“是什么意思?
如图,清单描述中已含水泵接线,但水泵控制箱系统图体现为“WDZ-BYJ 4*2.5 转水泵自带防水电缆”;这个意思是用BYJ-4*2.5的电线转接水泵自带的防水电缆或是电线?BYJ可以转接JHS的吗?或是有其他理解方式呢
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你的理解是对的。
潜水泵自带一段潜水电缆,但是长度不够直接接入控制箱。
需要从控制箱放4*2.5的电缆和自带潜水电缆连接。
规范的做法是安装转接箱,在箱子里面转接。
看你这个设计,没有转接箱,直接线头子接的,注意防水。
你说的JHS没看懂是什么意思
2021-07-23 17:01:49
-
潜水泵---出线电缆设备带来
2021-07-23 16:57:38
-
潜水泵---出线电缆设备带来
2021-07-23 16:58:44
-
是用BYJ-4*2.5的电线转接水泵自带的防水电缆,然后接水泵。
2021-07-23 16:59:41
-
除了水泵自带的防水电缆,其余转为界控制箱过来的电线。
2021-07-23 18:13:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看