打工仔 2021-07-23 17:55:29 | 江苏省 土建预算土建计量GTJ | 477查看 1回答
剪力墙水平分布筋
剪力墙截面图:
布置出来是这个样子
现云检查显示钢筋排数有误
该怎么改?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
竖筋有8排?
改为,水平:(2)c8-200 ;竖筋:(2)c8-200
压墙筋:2c12
首次提交 2021-07-23 17:57:20 最近修改2021-07-23 17:58:46 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看