• 砌体加筋

    砌体加筋

    上图为墙柱拉结筋,但砌体加筋生成中,不知道那200是否对应下图中的1000?

    拉结筋

    T型没有图示的类型,该选择那个?

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    不是 这200表示伸入柱内200

    软件里的1000表示的是伸入墙体内1000

    你截的图纸没有显示伸入墙体多少  看一下你的说明里是不是说的通长布置 如果是的话要在砌体墙属性中砌体通长筋输入 而不是砌体加筋

    2021-07-23 20:41:37 

  • 你这个200是锚固长度,1000是压墙长度,不是一回事,你这个直接在砌体属性当中砌体通长筋里面输入

    2021-07-23 20:46:18 