藩茄 2009-03-12 14:56:54 | 广东省 其他专业 | 658查看 2回答
请问剪力墙基础中拉筋的根数怎么计算才对?碰到洞口下的地梁处设不设拉筋?在暗柱基础中拉筋还要设吗?
下图中1200范围是基础,(1200+900)范围是基础梁 请问剪力墙基础中拉筋的根数怎么计算才对?碰到洞口下的地梁处设不设拉筋?在暗柱基础中拉筋还要设吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
剪力墙基础中拉筋的根数,如果图纸表明的,你可以根据图纸设置钢筋跟数,如果图纸中没有的,你可以根据施工规范进行设置,一般都时2根。 碰到洞口下的地梁处可不设拉筋,在暗柱基础中拉筋可以不设。
2009-03-12 15:21:30
-
答;对一平法的计算规则,在基础层中,只计算基础构件的插筋,及相应的拉筋,在计算拉筋中,剪力墙软件按2排拉筋进行计算,拉筋的间距为非加水平钢筋和垂直钢筋间距的两倍,对于暗柱构件应正常设置拉筋构件。
2009-03-12 15:49:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看