-
大白 2021-07-25 23:01:57 | 广东省 土建装饰计价软件GCCP | 507查看 1回答
隔热上人屋面(广东-10定额)
如图为屋面做法 。其中一道工序“1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材二道”
请问:
1、该道工序套定额是否为:?若是,请问定额的厚度才1.2,而设计要求是1.5,这里是否需要按比例换算含量?若不是,恳求套那个定额子目比较合式。
2、该工序“1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材二道”中的二道。是否可以这么理解为一共做两层防水卷材?在套定额时,其工程量是两倍?还是在定额后面*2(如下图)
恳求广东地区的朋友给个指点!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、定额子目没问题,厚度不同,是因为主材不同,修改卷材单价和名字为1.5厚。
2、两道就是贴两遍,工程量*2,或者套两遍相同子目。
2021-07-26 08:47:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看