• 梁标注的问题

    请问,在钢筋算量中,他的左支座钢筋和右支座钢筋不是属于上部钢筋的范畴吗?为什么在软件里面是属于下部钢筋啊?并且,在集中标注里面,不是上部钢筋在前面,下部钢筋在后面吗?为什么软件里面又是下部钢筋在前面呢?

    集中标注

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答;你是否是使用的基础梁构件,这种情况是正确的,基础梁构件为反力构件,与框架梁或普通梁构件不相同。

    2009-03-12 16:51:51 

  • 1、2说的很清楚,你问的应该是基础梁吧

    2009-03-12 17:18:40 

  • 基础梁构件受力正好与框架梁相反,钢筋标注也与框架梁相反,软件中的标识顺序正好与基础梁顺序相符,先是下部筋,然后是上部筋。

    2009-03-12 17:00:33 

其他类似问题 查看更多