• 短肢剪力墙异形柱的判断

    gtj2021中混凝土墙的清单工程量只能判断出剪力墙和短肢剪力墙,套入异形柱的清单及设置计算公式异形柱+矩形柱,却始终出不了异形柱的工程量;但是套入异形柱的定额子目却可以出定额工程量是怎么回事,显得有点滑稽。是清单不能判断出异形柱的量吗,那为什么软件有这样做法套取?求解,网上说到的我都试过,但是并不出量。求大神指点一下

    2021-07-28 17:51:15 补充

    定额上规定小于1.5的短肢剪力墙不是要归为异形柱吗,那为什么会没有异形柱的工程量出来呢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:

    首先在工程为13清单时,在工程设置---计算设置---墙---砼墙是否判断短肢剪力墙,选择为判断(清单),软件就会自动根据所绘制图元的长度与厚度之比自动判断。如图:

    矩形柱

    判断原则如下:

    H/B≤4:判断为柱子;4<H/B≤8:判断为短肢剪力墙;H/B>8:判断为剪力墙。(其中H指的是墙长,B指的是墙厚)

    对于L型、T型的剪力墙,在判断的时候遵循下列原则:

    当其中一肢厚度大于300时,这两肢墙就都会判断为剪力墙。如图:

    子目

    墙厚度均小于300时,分别按两肢墙的长宽比的最大值进行判断(按照上述判断原则),若最大值的判断为短肢剪力墙,那另外一肢墙也就会判断为短肢剪力墙。如图:

    答疑解惑

    原因一:工程设置中的砼墙是否判断短肢剪力墙选择的是“不判断”。

    方法:点击工程设置---土建设置---计算设置---选择清单/定额---剪力墙与砌体墙---砼墙是否判断断肢剪力墙选择为“判断”,然后重新汇总计算即可。如图:

    广联达服务新干线

    原因二:柱和墙图元完全重叠布置时,即使计算设置中已经设置的是判断,软件也不会判断短肢剪力墙和异形柱,所以就不会有相应工程量。

    原因三:绘制的剪力墙图元不符合短肢剪力墙的判断条件。