白毛浮绿水 2021-07-28 18:35:18 | 山东省 安装 | 1067查看 1回答
变配电室走向,,是先从“高压进线"处引出高压电缆,然后连接”T1/2变压器“,从”T1/2变压器“到”高压柜G“到”低压柜D"吗?
模拟屏在平面哪个地方哪
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
幸福像花一样 钻石专家
答题: 120448 被赞: 29318
高压电缆进高压柜--变压器--低压柜
图中没有模拟屏
2021-07-28 18:42:53
变配电室预留问题
一般情况下,暂未知变配电室内深化后图纸时,预留变配电室的半周长,这半周长是否不包含变配电室内电缆头和箱体半周长
请问变配电室接地网与主楼接地网相连,变配电室需要单独记取接地调试吗?
变配电室,红框里面的设备是什么?怎么计量?
变配电室层高有规范吗?一般是多少
负一层不同标高配电室桥架走向
桥架由变配电室4.9标高,经车库3.8标高进入配电间5.8标高,计量的话,进入3.8和4.9标高都需要上翻吗