• 母线计算

    开关柜

    老师们,,望指点,,1、低压开关柜总共有5m,,,是不是分别计算主母线,零线、接地线,,,,这段接地线是不是引导地下与接地母线相连?那零线最终和谁相连

    3、低压开关柜总共有5m是没有包含变压器 的,,还需要加上变压器 的长度吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    主母线15米+零线5米(125*10铜母线)

    接地5米(80*8铜母线)

    不包括与变压器之间的工程量。

    (是外部的电缆、电线中的火线、零线、接地线到配电柜中连接)