• 有关上翻梁的问题

    在实际工程中遇到了上翻梁,实在找不到上翻梁有关的图集规范, 工程是一个五层框架的沿街楼,带阁楼层6层。有一上翻梁是这样的:在五层顶板(即阁楼层的底板)上,作为阁楼斜板的支座,梁底标高为板顶标高,梁的两端没有任何支座 图纸中标注的此上翻梁还是 KL 图纸正确 没有变更 因为刚接手做结算 也没去施工现场看过。以前也没有遇到这样的问题。 恳请各位高手专家赐教: 我想知道有没有图集规范,规定此类上翻梁两端头的钢筋构造 软件应该怎么处理 还有在框架结构中 此类上翻梁 应该套用什么定额 请以综合定额和消耗量定额为例 重点是综合定额 因为上翻梁 没有底部模板 问题描述不清 还有图 小弟不胜感激。

    接触面积

    问题补充:消耗量定额 套KL 模板按接触面积计算 综合定额 可以套圈梁 问题关键是 梁两端 没有支座, 钢筋构造是什么?是做12D弯钩,还是15D 或者.....? 梁的两端还是这样的梁 也没有支座(为了省事 只画了一个) 请问3楼大哥是什么施工规范

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是一条普通的梁,在软体中梁的不法表格中的第一栏把梁顶标高改一下,什么都自动计算了,套定额相关子目就行了

    2009-03-14 07:53:13 

  • 咨询一下设计院,看有否上翻梁有要求;如没有你可理解为KL,按图集规定去实施!祝你成功!

    2009-03-14 08:11:38 

  • 首先声明我是从事施工的!! 你问题中已经明确说明是框架结构: 1、→ →阁楼斜板一定是和上翻梁KL73一起整体浇筑→ →KL73上翻梁应该作为斜板的受力支座【斜板下支座钢筋一定锚入KL73上翻梁内】→ →斜板底标高一定是和KL73上翻梁底标高→ →框架梁KL73梁支座一定有KZ柱支承! 2、节点构造查询设计要求的构造图集,里面有节点详图。 3、KL73的钢筋应锚入KZ框架柱内。 4、KL73套定额相关子目 和其他框架梁一样套,模板按与砼接触面积计算。

    2009-03-14 00:15:57 

  • 1、上翻梁可以用普通梁来做。它是简支梁。可以按非框架梁来定义。 2、从上翻梁的施工工艺同圈梁,是先施工板,再在板上支上侧模。所以可以按圈梁套定额。

    2009-03-13 19:29:50 

  • 图纸上标注应是KL。构造应和KL一样,套定额也和KL一样套,模板按接触面积计算

    2009-03-13 19:32:27 

  • 梁的两端应该是阁楼墙吧,上翻梁的钢筋锚固执行简支梁即可,施工规范能查到的。

    2009-03-13 19:35:43 

  • 应该按框架梁来计算,因为此类梁应和板一同浇筑,模板按砼接触面计算.

    2009-03-13 19:37:37 

  • 你描述的梁实际上是有支座的,它两端的梁就是它的支座,还有你说的梁底标高为板顶标高是错误的,正确的是梁的底标高就是板的底标高,它支撑在两端的梁上,此梁就是一个简支梁,钢筋也要按简支梁计算, 那你要把这个问题记录下来,这个梁不符合梁的受力原理,可以作为疑问在图纸会审时提出来,简支梁的配筋与构造,你可以根据图纸设计的抗震等级查有关图集的节点做法,

    2009-03-13 19:45:40 

  • 此类上翻梁两端头的钢筋构造一般图纸有说明,如果没有找到,就看结构总说明,可以看到设计院是根据什么规范、图集设计(比如某某工程砼结构施工图是根据03G101-1平面整体表示方法制图规则和构造)。你就可以根据图集里面抗震屋面框架梁纵向钢筋构造(一)、(二)...等以及受拉钢筋的最小锚固长度La、受拉钢筋抗震锚固长度LaE进行处理。 因为此上翻梁与斜板是整体,应该套用消耗量定额里有梁板,关于有梁板模板的问题消耗量定额里面有说明坡度在11°19′至 26°34′时,按相应子目工日增加15%,模板板枋材、钢管支撑、铁钉用量增加5%的说明,你可根据情况发否增加模板量。

    2009-03-13 20:34:17 

  • 此类上翻梁两端头的钢筋构造一般在结构设计总说明中有相关规定,可以看到相关的节点构造要求,如钢筋锚固长度、搭接长度等,或者图纸设计说明中有关于具体节点构造详图,或者是按照某个图集的要求进行施工。一般的情况是按照图集03G101-1第33、34、55-59页的节点要求施工。 关于定额套项的问题:1、执行山东省03消耗量定额时,砼浇筑应执行定额子目4-2-36(有梁板砼浇筑);模板应执行10-4-156~10-4-161(有梁板)子目;如果是使用的现场加工制作的竹(木)胶合板模板,还应套用10-4-315子目。 2、执行山东省1996年综合定额,应该执行3-96子目(平板),依据是1997年11月16日省建委下发的鲁建标发【1997】342号文件《山东省建筑、安装工程综合定额解释与补充规定》第20页第十条的规定。

    2009-03-14 11:15:05 