jinhua 2009-03-13 19:43:52 | 新疆维吾尔自治区 其他专业 | 1088查看 4回答
请问:在计算剪力墙钢筋时,水平筋的计算是否应用墙高扣去板厚?
问题补充:我同事在审一工程时:她用的是清华斯维尔软件,另一方是用广联达软件。钢筋量在剪力墙的水平筋数量有差异,与手工计算量对比好象是广联达的未扣板中的水平筋,不知是否应扣去板中的水平筋,若扣如何操作才能使计算时扣除板中的水平筋?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回答;不需要扣除板厚,见图集03G101-1
2009-03-14 08:35:14
-
答/不需要扣除板厚,墙和柱构件相同,钢筋是通算的,板构件是距墙边或者梁边50mm或者S/2,S是板受力钢筋的间距开始的。
2009-03-13 19:47:37
-
假如你画上板,软件就会自动扣去板中的水平筋。
2009-03-13 19:48:28
-
不应扣板的水平筋。 剪力墙是板的支承件,它是通算的。 板以剪力墙为支承,它是板边出来50mm开始计算的。
2009-03-13 19:57:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看