小透明 2021-07-29 09:21:40 | 河南省 安装 | 1529查看 1回答
给排水中什么时候需要算预留洞?
实习期,一直迷惑几个问题。
1、给水穿楼板,算什么?预留洞和套管?
2、穿砌体墙算打洞和套管?还是算打洞和堵洞?
3、穿剪力墙算预留洞和套管?还是只算套管?
4、穿外墙算什么?
总的问题就是,什么时候算预留洞。。。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
管道穿越楼板或者穿越墙体一般都要加设套管吧,穿越楼板或者剪力墙需要预留比介质管道至少大一至二个规格的刚性防水套管,穿越砌体墙处无特殊防水要求的可用一般钢套管,无需预留(砌体是二次结构),穿越机房,水池或者抗震要求的地下室外墙的管道用柔性防水套管,套管的子目已经包括安装内容了,无需再考虑打洞
2021-07-29 09:36:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看