晏婷婷 2021-07-29 16:18:40 | 河南省 土建 | 1574查看 3回答
请问,人防锚固长度
1、请问老师,人防工程最小锚固搭接长度是不分抗震等级的吗?意思是不管图元属不属于抗震图元,都按此表中的进行计算吗?
2、下图说明4.当抗震等级为一、二级时,还应满足相应抗震等级的要求是什么意思?第一句“当抗震等级为三级及以下时,钢筋的锚固及搭接长度应满足表4-10~4-12要求”,所以第二句话是什么意思?
3、谢谢!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
人防的锚固构造同抗震等级三级一样,所以当一二级抗震时,人防里的锚固还要不小于一二级抗震的要求
2021-07-29 16:25:10
-
要按这表执行,要看说明的抗震要求选择的。4-10是锚固,4-11和4-12是搭接长度。
2021-07-29 16:26:34
-
相应等级要求指示的是:一、二级抗震等级锚固及搭接同16G图集相应做对比,那个大取大直
2023-03-03 06:35:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看