-
江南月 2009-03-14 10:30:33 | 湖南省 其他专业 | 848查看 3回答
有架空层的建筑物层高的设定以及钢筋算量后层高无法识别的问题
建筑物基顶标高为-0.8,下部是承台高度为1.3,无地下室,第一层为架空层,架空层层高为2.1,2-11层为标准层,标准层层高为3米,此处基础层高如何设置? 基础柱高如何设置?标准层柱高如何设置? 我设置的基础层高为800,架空层层高为2100,标准层层高为3000,按照此设置将构件全部绘制成形后,钢筋计算的时候发现柱的层高无法识别...还会有这样的提示: 1、与柱相交板的标高和厚度有问题; 2、与柱相交梁的原位标注的标高和截面信息问题; 3、与柱相交的基础厚度问题; 无法正确计算出钢筋的量,无法正确识别柱高和柱的标高,手动设置后计算出错? 这是为什么啊?问题补充:现将层高设置为2.1,架空层设置为2.1 将首层的柱复制到基础层后,柱的高度变为系统默认的1300,而架空层的柱底标高为何变为系统默认的-0.8?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳建议你先检查架空层的柱标高,用合法性检查。把一层调好后再复制到基础层。再试着检查调整。我怀疑是软件不能全自动更新标高造成的。再说句亡羊补牢的话,最好是做完一层先做合法性检查再复制到其他层,而且我个人认为先做一层,再做基础比较高,这样会存在的标高问题会及早暴露,及早解决,不致于会出现推倒重来的情况。
2009-03-14 20:39:58
-
1、基础层高如何设置?1.3+0.8=2.1m;架空层层高2.1m; 2、基础柱高如何设置?标准层柱高如何设置? 基础柱的高度不用设置。可以将首层的柱复制到基础层就可以,软件会自动处理的(按在基础内锚固,柱从基础顶算)。 标准层的层高为3米; 3、从题看,你的基础层层高设置的有问题。按上述方法,试一试。
2009-03-14 10:38:31
-
把基础层层高设置修改一下!试试看!祝你成功!
2009-03-14 11:04:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看