• 江苏脚手架

    层高5米,套了综合脚手架,还用再套满堂脚手架吗?有种说法是综合脚手架只包括了3.6米以内的,3.6以上的装饰装修,还要再计算一次满堂脚手架

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 套了综合脚手架,不用再套满堂脚手架

    2021-07-30 08:09:09 

  • 套了综合脚手架后,只有下列几项要单算:

    一、混凝土浇筑脚手架。

    二、不形成建筑面积的外装饰性构件施工所需脚手架。

    你的情况,层高超3.6米,需要套混凝土浇筑脚手架。

    以上按江苏14土建定额。

    首次提交 2021-07-30 08:19:56  最近修改2021-07-30 08:21:21 (修改过1次)