千秋 2021-07-30 08:05:24 | 江苏省 土建 | 548查看 2回答
江苏脚手架
层高5米,套了综合脚手架,还用再套满堂脚手架吗?有种说法是综合脚手架只包括了3.6米以内的,3.6以上的装饰装修,还要再计算一次满堂脚手架
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
套了综合脚手架,不用再套满堂脚手架
2021-07-30 08:09:09
-
套了综合脚手架后,只有下列几项要单算:
一、混凝土浇筑脚手架。
二、不形成建筑面积的外装饰性构件施工所需脚手架。
你的情况,层高超3.6米,需要套混凝土浇筑脚手架。
以上按江苏14土建定额。
首次提交 2021-07-30 08:19:56 最近修改2021-07-30 08:21:21 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看