• 板底筋一定是双向都有的嘛

    设计说明中说了未画出的底筋均为双向c8@200拉通,那图上这种画了竖向的底筋还需要再双向布置嘛,可是双向布置后会重叠,还是说再水平布置c8@200的底筋呀拉通双向布置

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    双向底筋

    双向就可以

    不要重复

    给出一个方向的,那就是这个方向的底筋代替了设计说明的那根底筋,

    另外一个方向的还是要布置说明上的配筋的



    答疑解惑

    2021-07-30 10:49:33 

  • 底筋一定是双向,x方向的是C8-200 y方向C8-150

    首次提交 2021-07-30 10:48:01  最近修改2021-07-30 10:49:21 (修改过1次)

  • 图纸有标注的按图纸标注,若X向未注明,就是按C8@200,板的配筋基本是双向布置

    2021-07-30 10:52:44 