• GCL2008导入GGJ10.0后,能否修改标高?

    GCL2008导入GGJ10.0后,导进来的时候是按GGJ的标高,如GGJ首层的标高为-0.05,而建筑图的首层标高为0.00,能否在导入进来后修改标高?哪位师傅试过修改后会对算量有影响吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答;在导图之前,你可以先把钢筋文件‘另存为”一次,把钢筋软件中的“首层结构标高差”改为零后,把楼层的层高中的基础层高改为包括垫层的厚度的高度,点击保存后,利用图形软件,直接导入就可以了,在导入过来后,你可以简单的修改一些非缺省值构件及基础构件等。。。。

    2009-03-14 17:25:56 

  • 1、由于在2008中,不全是按层高设置构件,肯定会有按标高设置的构件,比如楼梯的休息平台,楼顶的楼梯间等。 2、如果进入到10.0以后,GGJ首层的标高为-0.05,肯定会对工程量造成影响,由于这个数很小,不会对总的工程量造成大的影响。 3、由于是软件处理,为了更准确地计算工程量,可以在2008中建立一层地下室,地下室的层高就是首层结构标高与正负零差:0.05m;将首层的层高减0.05,这样导入到10.0就不存在调整标高的问题了。 4、如果已经在2008中画好了,那就先导到10.0中,再对各别不按层高的构件,手工调整一下。

    2009-03-14 16:37:55 

  • 按照建筑施工图的标高设立号楼层,只要基础层高度和首层高度与钢筋图形的一样。到进图形GCL2008中,所用的软件灰自动布置。

    2009-03-14 16:42:50 

  • 1、如果是将GCL2008导入钢筋GGJ现在还不能导入; 2、如果是将钢筋GGJ导入GCL2008,在导入进来后是可以修改标高的,修改后会对算量有很小影响,其实设置标高就按软件默认标高设置,从工程量计算的精确度来讲,并不需要那么复杂,你就按软件默认的进行输入就可以了(比如:钢筋里面的首层地面结构标高为-0.05,因为结构标高是指结构构件的标高,建筑标高是指楼面或地面上口的标高,而作楼地面面层时还需要一定的厚度,这个0.05m的高度基本上能与楼地面面层的厚度持平,当然标高差异大于0.05m以上应进行修正),从钢筋算量中导入图形算量后,按结构标高导入的,导入后标高可不做改动,如在图形中以建筑标高,还需要输入一些结构件时也不需要将结构标高调整过来,对工程量的计算准确性几乎是无影响的。 3、在GCL2008或GCL8.0中建立新工程再进行钢筋导入,标高按钢筋的标高,在图形算量软件中操作方法步骤为:点击‘工程’——导入钢筋(GGJ)文件——在出现的对话框中找到存放钢筋算量的文件夹——打开——然后按软件提示的文字信息进行一步一步的操作直到导入结束,注意:导入钢筋算量时对导入的楼层最好勾选全部,标高就以钢筋算量中的标高为准(在建工程时可以不建‘楼层管理’中的内容),一般不需要去调整。

    2009-03-14 17:24:32 