• 为什么用图形算量算的圈梁砼工程量比手算的要多很多

    为什么用图形算量算的圈梁砼工程量比手算的要多很多

    问题补充:请高手给分析一下原因,查看工程量计算式时,发现图形算量的计算公式和手算的都没有太大的问题,是不是图形算量汇总时出现了不扣过梁或其它构件的问题。 我代表施工单位计算了一栋家属楼,用图形算量软件计算,审计人员用手工计算,双方工程量对比后,发现构造柱、现浇板、圈梁、过梁、现浇梁的砼总量相差约40立方米左右,后经双方复核后发现构造柱、现浇板、过梁的工程量相差不太大,但圈梁工程量明显多很多,我用手工复核后,发现图形算量圈梁工程量有误,但查看图形算量的工程量计算式时,发现扣除构造柱、过梁、现浇板都没问题,但就是绘图输入工程量汇总表中的结果不对,请高手们给帮忙找一下原因,(我没有套工程做法,工程量是在报表预览的绘图输入工程量中查看的)。 另外,该楼为5层砖混,层高3米,构造柱箍筋为A6@100/200,为什么软件计算每层的箍筋数量为22个,而手工计算,最多21个。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 我也遇见过这类问题,原因在于: 1、图形计算圈梁混凝土时,圈梁与构造柱相交的部分计入了构造柱,圈梁与框架梁、矩形梁相交的部分计入了框架梁、矩形梁。 2、你在套子母时,是否将矩形梁套成了圈梁。 3、检查一下,圈梁有无重复套取的现象,

    2009-03-15 10:11:37 

  • 建议你点“查看工程量计算式”工具检查,应该一样,不会有多大误差

    2009-03-14 22:51:04 

  • 看看你设置的过量在图形算量中标高是否正确等。如果各项构件标高、构件输入都正确。计算结果应该没有很大差别的。

    2009-03-14 23:07:38 

  • 圈梁会自动扣除过梁、梁、构造柱体积;建议你将圈梁、过梁、梁、构造柱、现浇板加在一起对比看看,应该没问题,可能是归类有区别。

    2009-03-14 23:13:48 

  • 计算结果应该一样的,不会错,请检查一下标高、工程量表达式是否正确。

    2009-03-14 23:14:20 

  • 圈梁会自动扣除过梁、梁、构造柱、板等与圈梁相连的体积;

    2009-03-14 23:22:20 

  • 为什么用图形算量算的圈梁砼工程量比手算的要多很多? 同时手工计算的公式和软件计算的公式。就可以对比出二者的差别。

    2009-03-15 07:32:36 

  • 这个你可以看看圈梁的长度

    2009-03-15 08:06:02 

  • 软件里的圈梁不扣过梁

    2009-03-15 11:36:31 