L梁悬挑应当怎样输入?
汇总计算后,右支座加筋是两边挑的,到挑头没有折弯。 我是说支座加筋,而不是上统长筋。问题补充:支座加筋怎么不能做成悬钢筋样式?请专家再给予指导!
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳汇总计算后,右支座加筋是两边挑的,到挑头没有折弯。 我是说支座加筋,而不是上统长筋。 回答;你图中右支座钢筋是梁上部非贯通纵筋,所以没有弯折。也就是下图中1/3处钢筋,
2009-03-15 08:52:28
-
已采纳在构件钢筋编辑对话框中,增加挑梁支座加筋即可。
2009-03-15 09:01:46
-
已采纳在03G101-1第66页规定:只有纯悬臂梁才在支座处下弯。 你可能不是纯悬臂梁。
2009-03-15 09:02:28
-
已采纳你不是纯悬臂梁引起的,可在构件钢筋编辑对话框中,增加挑梁支座加筋就行了!试试看!祝你成功!
2009-03-15 09:09:58
-
已采纳你应该将该梁的支座删除。
2009-03-15 09:09:58
-
已采纳在原位标注中设置悬臂钢筋代号。
2009-03-15 09:15:17
-
已采纳这种梁属于悬臂梁,可以按照03G101-1(P66页)相关规定来设置。结合图纸平法标注数据输入就行。
2009-03-15 09:17:51
-
已采纳答:这种情况,我也遇到过,你需能平法的理解及相应的钢筋信息用意,对于你说的那种钢筋,你需要进行一次修梁的原标注中信息即可。操作步骤如下: 第一步:你需要把梁原位标注中的“上部贯通筋”中的跨信息修改,格式:2B25[2-3],把悬挑跨信息除去。 第二步:在悬挑梁的“跨中钢筋”输入相应的信息,格式为:“2-2B16”,“2”代表是钢筋的悬钢筋的形号。如下图:悬挑梁的跨中还需要输入支座的钢筋信息。
2009-03-15 09:45:11