• 请问这从桥架出来的电话网络线先穿PVC25管在穿PVC20管

    请问这从桥架出来的电话网络线先穿PVC25管在穿PVC20管,计算是PVC25管长度=5+3.3-0.5,PVC20管长度=0.2;还是VC25管长度=5,PVC20管长度=(3.3-0.5)*2+0.2

    桥架

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1. 图上没尺寸,谁也没办法看你的计算式

    2. 因为是弱电,所以管可以共用用一根,但线必须是每个点位1根。图上四个点位,25管内有4条线,左边只有两个点位,所以用20管,管内两根线。

    3. 25管具体尺寸=水平+竖向(桥架-距地)

    4. 如果左右点位同一高度,20管尺寸=水平,也就可能是你的尺寸0.2

    5. 如果左右点位不在一个高度,20管尺寸=水平+竖向高差

    6. 线距离=水平+竖向+末端甩头,每一个点位算一次