    通风管道的支吊架不是已经包含在定额内了吗?为什么说抗震支架还要单独计算?

    防火阀需要计算支吊架吗?设计说明上要求超过10㎏以上计算


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    定额包含的是普通支架,抗震支架是按照最新的消防规范规定的,所以定额不包括,需要单独计算;防火阀需要单独计算支架的

    回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务

    2021-08-03 19:32:33 

  • 有没有图片

    2021-08-03 18:33:36 

  • 抗震支架成本贵,一副抗震支架成本四位数,一个项目,多少副,定额内的金额明显太少

    2021-08-03 18:47:42 

  • 1、是的,抗震支架有单独的设计文件,应当另外计算;2、防火阀需要计算支吊架。

    2021-08-03 21:41:57 

  • 抗震支架.新规范才有的,并是一个单独的工程。