大冰块 2021-08-04 09:28:57 | 辽宁省 安装预算计价软件GCCP | 1363查看 4回答
对于开闭站环网柜套项问题
各位老师,如图为二进四出开闭站,请问套定额是套7台高压柜 还是套开闭所成套装置安装?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
7台高压柜
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务
2021-08-04 09:30:31
-
套7台高压柜,套相应的调试
2021-08-04 09:33:24
-
对于开闭站环网柜套项问题
答:按照高压柜的定额子目
2021-08-04 09:37:06
-
执行“开闭所成套配电装置安装”相应定额
你所截图的那条定额说明规定得很明白了,你这个图纸里面的柜型就是环网柜
我看了下我们湖北的定额说明,也是这样规定的,看截图
至于什么时候套“高压成套配电柜安装”定额,常见的是KYN28柜型,就是常见的高压中置柜,这种柜型比环网柜要高,面宽更大,一台柜子分上中下三个结构室,比较好区分。
2021-08-04 09:43:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看