gyr 2021-08-04 11:59:33 | 天津市 安装 | 4975查看 3回答
什么情况下做电缆头?
如图 这是消防泵房的双电源配电柜上口线,这种情况需不需要做电缆头?需不需要做接线端子,接线端子的数量是按根数计算吗?套定额的话 是否可以套户内包干式电力电缆头制作安装,这条定额内含了接线端子,但是接线端子的数量为3.76,是否需要补充?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、这个电缆必须做电缆头,150平方的电缆,不做电缆头没法接线,施工经验,超过10平方的不做电缆头很难接线。
2、接线端子,具体在定额里面叫铜接线端子,就是施工常说的铜鼻子、线鼻子,每一芯用一个,有几芯相应的用几个,原理讲给你去了,自己根据实际情况调整。
3、不要套户内包干式电力电缆头制作安装,干包适合小截面积的电缆。
4*150+1*70,这样的大截面积380V低压电缆,实际施工多用的是成品热缩电缆头套件,5色热缩管,黄绿红蓝黑,热风枪吹,或者喷灯烤,套热缩式铜芯电力电缆。
对于10KV高压电缆,用的是冷缩,利用绝缘材料自身的韧性,抽掉里面的胎具,材料恢复缩紧的状态。
做造价一定要结合施工实际,你这个情况套用干包,不能说错了,这种做法也有,不过很少,你去这个项目现场实地看看,我相信一定用的是热缩。结果影响的是造价,你可以自己对比两者的价格,热缩比干包价格高,数量少可能影响不大,数量多影响就大了。
我做了十年的施工,现在转行造价已经三年,最大的体会就是造价人员和施工存在巨大的脱节,希望回答能帮到你。
2021-08-04 14:14:53
-
是电缆需要做电缆头
室内可以套户内包干式电力电缆头制作安装
首次提交 2021-08-04 12:33:22 最近修改2021-08-04 12:34:11 (修改过1次)
-
是电缆就要做电缆头,套电缆头不能调整
首次提交 2021-08-04 14:03:38 最近修改2021-08-04 14:05:03 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看