• GGJ10.0中的砌体加筋问题

    在砖混结构中砌体加筋是的长度好象不能扣除窗尺寸,在结构说明上说墙体拉结筋伸入墙体1000mm,如果有窗就到窗边,软件设置好砌体加筋好象不能识别边上的窗洞,都是按照1000mm计算,请问各位高手在这中情况下应该怎么设置才最简单?

    砌体加筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    钢筋软件中砌体加筋目前不能自动识别门窗洞口并处理洞口处砌体加筋,只能人工干预处理。

    2009-03-16 15:54:52 

  • 软件中砌体加筋是可以识别洞口的,墙体拉结筋伸入墙体遇洞口是可以断开的。

    2009-03-16 15:56:02 

  • 砌体加筋遇到门窗洞口会自动断开

    2009-03-16 15:58:21 

  • 软件中砌体加筋是可以识别门窗洞口的,墙体拉结筋伸入墙体遇洞口是可以断开的。你可以手工算算,对照一下

    2009-03-16 16:04:55 

  • 答:软件遇到洞口不断开,要计算准确的话,那就手工调整吧。再说砌体加筋也占不了多少比例,不调也罢。

    2009-03-16 16:22:33 