• 防雷接地问题:请问强弱电井内通长敷设的扁钢和竖井内桥架通长敷设的扁钢是一个意思吗

    关于防雷接地有几个问题:(1)请问强弱电井内通长敷设的扁钢和竖井内桥架通长敷设的扁钢是一个意思吗,工程量算一次就可以吗?(2)“金属桥架需要用镀锌扁钢板随桥架通长敷设进行接地,不少于2处连接点,每隔20m增加与接地干线的连接点,起点和终点与接地网可靠连接”,这句话在计算工程量时是否计算为接地母线,要把桥架水平方向和垂直方向都考虑进去;(3)“各强弱竖井均通常敷设50x5镀锌扁钢一根作为保护接地干线”这句话的接地干线跟避雷引下线的作用是一样的吗?(4)能否请大神画个好理解的示意图讲解一下,多谢!!!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、是一个意思,井内敷设通长扁钢,作为接地干线,桥架不用敷设扁钢,每节桥架之间连好跨接地线;

    2、这句话的意思就是每隔20米,要把桥架和接地干线连起来,接地干线就是1中沿竖井敷设的通长扁钢;

    3、不一样,两码事,引下线是连接屋面接闪带和地下接地体的,作用是把雷击的电荷迅速引入大地;

          接地干线相当于一条主通路,需要接地的设备都与他相连,发生漏电事故时,电荷通过这条主通路引入大地;

    4、画图不如去现场看,百闻不如一见,最好去现场看,请教施工人员,做造价离不开施工和设计图纸,必须要懂施工和图纸。

    做了十年施工,转行造价三年,希望解答能帮助到你