MM 2021-08-05 13:35:46 | 新疆维吾尔自治区 安装 | 480查看 5回答
防雷引下线计算
建筑物高16.75米,有8处引下线,两根主筋焊接,无地下室,工程量是16.75*8*2对不对
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
16.75*8不能再*2,因为引下线是二根主筋的量
2021-08-05 14:08:32
-
工程量是16.75*8
2021-08-05 13:37:31
-
不需要*2
2021-08-05 13:45:21
-
工程量是16.75*8即可
2021-08-05 13:51:15
-
两根主筋焊接,工程量计算为一根,所以是16.75*8
2021-08-05 14:54:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看