tcliuxx 2009-03-30 11:35:23 | 江苏省 其他专业 | 1314查看 6回答
框架结构窗台梁代圈梁?
我做的一框架结构办公楼,设计上规定填充墙高超过3M就要设圈梁,比如墙高3.5M,标高从0M到3.5M,墙厚240,在外墙标高为1M的地方有240*120的通长窗台梁,请问还要在标高为1.75地方设置圈梁吗?这里的窗台梁起圈梁作用吗,是不是不用再布置圈梁?(注明:图纸上没给出圈梁尺寸)如果是用此通长窗台梁代替圈梁,那么内墙也是在同样位置布置窗台梁吗?而不另外布置圈梁吗?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳窗台梁可以按圈梁的做法来做,并且要形成连续(包括内墙)的结构形式。如果这样,窗台梁和圈梁合二为一。 没有圈梁,可以由设计院来确定,选用标准图。
2009-03-30 11:40:06
-
为增强房屋的整体刚度防止由于地基的不均匀沉降或较大振动荷载等对房屋引起的不利影响在墙中设置现浇钢筋混凝土圈梁。 圈梁的具体位置是:《砌体结构设计规范》上说 宿舍办公楼等多层砌体民用房屋且层数为3~4层时应在檐口标高处设置圈梁一道。当层数超过4层时应在所有纵横墙上隔层设置。多层砌体工业房屋应每层设置现浇钢筋混凝土圈梁。设置墙梁的多层砌体房屋应在托梁墙梁顶面和檐口标高处。设置现浇钢筋混凝土圈梁其他楼层处应在所有纵横墙上每层设 置。 规范强调的是檐口标高处。 窗台梁也能起到圈梁的作用,因为增加了房屋的整体刚度。 我们现在在建的也是办公楼,同时有圈梁和门窗过梁。 内墙不一定也要把圈梁设置在窗台标高处。 圈梁可兼做门窗过梁。
2009-03-30 12:25:09
-
我做的一框架结构办公楼,设计上规定填充墙高超过3M就要设圈梁,比如墙高3.5M,标高从0M到3.5M,墙厚240,在外墙标高为1M的地方有240*120的通长窗台梁,请问还要在标高为1.75地方设置圈梁吗?这里的窗台梁起圈梁作用吗,是不是不用再布置圈梁?(注明:图纸上没给出圈梁尺寸)如果是用此通长窗台梁代替圈梁,那么内墙也是在同样位置布置窗台梁吗?而不另外布置圈梁吗? 回答;不应该用此通长窗台梁代替圈梁,因为墙高不超3M时,在窗台处也应设置窗台梁,可以在窗顶设一道圈梁,此处窗顶不设过梁,圈梁代过梁即可。
2009-03-30 13:16:53
-
这个事情不能按照自己的理解来的,要跟设计取得联系,避免以后因此产生的责任问题
2009-03-30 11:41:11
-
回答;我认为可以用此通长窗台梁代替圈梁,因为窗台梁主要是防止窗台开裂, 而填充墙高度超过3M才要设圈梁,在窗台处设圈梁和填充墙连在一起,整体性更好,而圈梁上墙高也低于3M满足设计要求。故可以不另处布置圈梁。但最好和设计部门与监理商讨解决。
2009-03-31 22:10:01
-
最好能跟设计取得联系,避免以后因此产生的责任问题。 过梁不是不可以做为圈梁,但如楼主所说的这种情况,好象需要求证一下设计院
2009-04-01 14:32:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看