lswhlll 2009-03-30 13:53:40 | 山东省 其他专业 | 1972查看 15回答
柱子钢筋为什么总是少了搭接的长度
我在算柱子主筋时总是搭接少,不是层高+搭接,出的公式看不懂,还有就是同一层高的柱子主筋的长度不相同
全部回答 (15) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你看一下【工程设置】中【计算设置】,接头是否选择了绑扎,没有选择绑扎而是其它焊接接头,就没有搭接长度。
2009-03-30 13:57:22
-
在工程设置中选择好计算规则.
2009-03-30 13:59:04
-
你在节点处设置就可以看到了 你说的看不懂公式那个你可以看公式理由文字解释的
2009-03-30 14:02:58
-
搭接在公式里面是不显示的。专门有一项是搭接的,是按个计算的,然后再按设定的搭接长度再计算搭接长度.
2009-03-30 14:08:30
-
查看工程设置里的计算规则是否正确,一般不需要修改计算规则,你是否修改过
2009-03-30 14:22:28
-
你是不是算的电渣压力焊
2009-04-01 11:51:35
-
我在算柱子主筋时总是搭接少,不是层高+搭接,出的公式看不懂,还有就是同一层高的柱子主筋的长度不相同 答:在【工程设置】中【计算设置】,接头选择绑扎搭接。 柱子主筋的长度当然不一样,是按接头率考虑的,抗震一般为50%,钢筋是一长一短设的。
2009-03-30 14:30:35
-
计算设置里设置好尺长度
2009-03-30 14:50:11
-
不管搭接设置如何影响的都是箍筋的量了,对于主筋来说是没有影响的。
2009-03-30 14:51:05
-
因为你设置的是电渣压力焊接,把它设置为帮扎就有了
2009-03-30 15:16:33
-
因为你设置的是机械搭接.把它设置为帮扎就有了,
2009-03-30 15:54:45
-
框架柱主筋施工中一般都是电渣压力焊接,不用绑扎,计算时把电渣压力焊接接头算上即可,不计算搭接。构造柱有搭接,而且是百分百搭接。
2009-03-30 21:16:24
-
在软件中默认大于等于直径16的钢筋为竖向焊接,你在计算设置中的搭接设置中,将柱筋信息修改为直径大于等于你所用的钢筋直径为搭接就可以了.
2009-03-30 21:25:38
-
看一下你的工程设置中柱子是否选择了搭接,一般是采用电渣压力焊。
2009-03-31 13:13:29
-
要将柱子里的钢筋连接方式设置成搭接连接,在工程设置→计算设置→搭接设置里进行操作。
2009-04-03 08:37:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看