• 给排水套管问题

    1.为什么冷凝水管穿空调板有塑料套管或者钢套管,而雨水管穿空调板没有套管呢。有没有规范明确要求?

    2,排水管设置阻火圈后是否就不设置穿楼板的钢套管?阻火圈是否只设置与大于100的管道?小于100的排水立管还是要设置钢套管?有没有规范明确要求?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 雨水管穿空调板不用套管;排水管设置阻火圈后可以不设置穿楼板的钢套管。

    2021-08-06 20:20:07 

  • 给排水套管问题


    答:1、冷凝水不需要套管

    2、是的

    2021-08-06 20:35:20 

    1. 为什么冷凝水管穿空调板有塑料套管或者钢套管,而雨水管穿空调板没有套管呢。有没有规范明确要求?

    答:实际上可以不设套管也可以。 设套管的目的是怕管热胀冷缩损坏。

    2,排水管设置阻火圈后是否就不设置穿楼板的钢套管?阻火圈是否只设置与大于100的管道?小于100的排水立管还是要设置钢套管?有没有规范明确要求

    答:大于等于100要设,有规范。你查下图集也有写

    2021-08-06 23:34:32 

  • 阻火圈和钢套管,没关系,有阻火圈也要有钢套管,冷凝水管穿空调板也要看图的不是一定有

    2021-08-07 08:37:53 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!