。 2021-08-06 20:17:17 | 陕西省 安装 | 538查看 4回答
给排水套管问题
1.为什么冷凝水管穿空调板有塑料套管或者钢套管,而雨水管穿空调板没有套管呢。有没有规范明确要求?
2,排水管设置阻火圈后是否就不设置穿楼板的钢套管?阻火圈是否只设置与大于100的管道?小于100的排水立管还是要设置钢套管?有没有规范明确要求?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
雨水管穿空调板不用套管;排水管设置阻火圈后可以不设置穿楼板的钢套管。
2021-08-06 20:20:07
-
给排水套管问题
答:1、冷凝水不需要套管
2、是的
2021-08-06 20:35:20
-
为什么冷凝水管穿空调板有塑料套管或者钢套管,而雨水管穿空调板没有套管呢。有没有规范明确要求?
答:实际上可以不设套管也可以。 设套管的目的是怕管热胀冷缩损坏。
2,排水管设置阻火圈后是否就不设置穿楼板的钢套管?阻火圈是否只设置与大于100的管道?小于100的排水立管还是要设置钢套管?有没有规范明确要求
答:大于等于100要设,有规范。你查下图集也有写
2021-08-06 23:34:32
-
阻火圈和钢套管,没关系,有阻火圈也要有钢套管,冷凝水管穿空调板也要看图的不是一定有
2021-08-07 08:37:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看