  • 已采纳

    1.排风风机和排风扇不是一个设备 前者必须要有电源后者可不用

    2.配管长度=水平长度+(层高4.2-1.5-0.6)+(层高4.2-风机高度)

    2021-08-07 14:34:13 

  • 1.是

    2.设风机标高为h,配管竖直长度为h-0.6-1.5,水平长度在电气平面图找。风机标高在电气图的材料表中查

    3,在电气图中查相关尺寸

    2021-08-07 12:11:46 

  • 排风风机和排风扇不是一个设备,另外按正常算

    2021-08-07 13:57:45 