小子 2021-08-09 11:40:35 | 辽宁省 土建土建算量GCL2013 | 959查看 1回答
关于悬挑板和挑檐的请教,谢谢老师
老师,以上是我截取的辽宁省定额关于悬挑板及挑檐的相关解释。
老师,请看我的理解。下图附一张网上找的图片,可能有点模糊,请老师见谅。
1、首先黄色圈出部分,我认为就是定额描述的挑檐天沟壁,其高度为100+300+120大于了400,其次挑檐、天沟按外墙外边线/梁外边线为分界线,所以黄色圈出部分整体套栏板。
再说红色圈出部分,我认为是悬挑板。红色范围整体套悬挑板。
2、老师,其实对于定额中,挑檐和悬挑板到底应该怎么区分我还是没有理解。这是上面图片给出了天沟壁,我知道是挑檐,如果没有天沟。就单独有挑出的那种小节点,怎么判断它是挑檐还是悬挑板啊。也没有长度划分的界限啊,这怎么进行判断啊,空调板那种好判断,肯定是悬挑板,那比如像平屋面,图纸有给出比如出挑300,这种是出挑算悬挑板还是算挑檐。这完全给我搞糊涂了,唉!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这个挑檐天沟沟壁的高度应该是100+300=400,不能包含下面的底板,所以应该是整体套用挑檐天沟
悬挑板的挑出宽度比较大,挑檐的挑出宽度小,至于这个界定,就看自己怎么确定了
2021-08-09 12:23:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看