yufu_li 2009-03-30 23:02:54 | 河南省 其他专业 | 1230查看 3回答
框架梁 由于相邻的层高不同如何布置
框架梁 由于相邻的层高不同:但是在结构平面图上如kl-1 跨数明显表示是贯通不同层高的区间。也就是说一根梁在图纸上是一个整体的,但由于层高的不同,虽然名称相同在层高不同位置的交界处是要断开的。(1)如果不断开部分梁标高是错误的(2)如果断开图纸上标注的梁跨就没意义的,钢筋量估计也不正确的。 请高手指点
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、不需要断开; 2、画好梁可以原位标注下面的平法表格中,对其标高进行修改;软件还是按照连续跨进行计算的; 3、各跨上部钢筋在其支座处锚固。
2009-03-30 23:14:07
-
在绘制梁时可以按整道梁处于同一标高做,在“平法表格标注”中,再修改一下个别跨的顶标高就可以。
2009-03-30 23:30:38
-
大原位标注中设黑置
2009-03-30 23:17:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看