小可 2009-03-31 09:01:50 | 河南省 其他专业 | 402查看 5回答
关于钢筋抽样的问题
请问在广联达中输入砌体加筋时,当砌体加筋的长度是1米时,而洞口距柱的距离是0.7米,请问砌体回筋画上之后,钢筋遇到洞口会自动扣除吗?请回答,谢谢了.
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳先按规范定义画上去,然后选中该处,然后再其属性编辑里根据墙体的长度修改砌体加筋的长度
2009-03-31 09:05:39
-
问:请问在广联达中输入砌体加筋时,当砌体加筋的长度是1米时,而洞口距柱的距离是0.7米,请问砌体回筋画上之后,钢筋遇到洞口会自动扣除吗?请回答,谢谢了. 我的回答:不会扣洞口的,你画进去之后,可以修改两边钢筋的长度的,按图纸,轴线到洞口边是多少尺寸你就输多少进去就可以了。祝你好运!!
2009-03-31 09:04:18
-
不会,先定义画上去,然后选中该根,然后再其属性编辑里根据墙体的长度修改砌体加筋的长度
2009-03-31 09:07:15
-
钢筋遇到洞口不会自动扣除,需要手工调整尺寸.
2009-03-31 09:43:23
-
墙砌体加筋,要按图纸洞口的宽度准确的设置长度,软件是不会扣减的.
2009-03-31 09:47:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看