• 关于开关连线的问题。

    如图所示,像这种一个房间8盏灯,双控开关控制两路,一路4盏灯。这种情况连接双控开关也是需要下去两根管,每根管里三根线吗?房间为精装修,有吊顶,线路在吊顶内敷设。吊顶内敷设

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    按照图纸设计是2根管子,工程量计算也要按照图纸计算,这连根管子的导线一根管里面是2根线一根管里面是3根线,因为火线只需要下去1根

    回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务

    2021-08-10 09:43:09 

  • 这是双联单控开关,只要一根立管,里面三根线。

    2021-08-10 09:38:16 

  • 是的,双控需要一根零线,两根火线

    每路都需三根

    不过你图上的是双开单控开关。

    首次提交 2021-08-10 09:39:49  最近修改2021-08-10 09:40:38 (修改过1次)