安装 2021-08-10 11:04:12 | 安徽省 安装 | 2191查看 6回答
给水管是否使用阻火圈
给水高层办公楼使用的是钢塑复合管DN65及DN80 请问需要使用阻火圈吗 我看了下规范说是排水大于等于110的才会使用阻火圈 但是同事说给水是塑料管不管多大也需要 麻烦告知下
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
给水管中有水,火烧不坏,比阻火圈管用。
阻火圈只适用于(高层建筑)(明装)(塑料)(排水立管),必须四个条件同时达到。
2021-08-10 12:11:16
-
给水管不需要使用阻火圈,阻火圈用于塑料管道
首次提交 2021-08-10 11:05:14 最近修改2021-08-10 11:05:44 (修改过1次)
-
给水管不需要,只有排水塑料管的穿板立管或者穿越防火墙且管径大于等于DN100以上的才安装阻火圈
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务
2021-08-10 11:07:38
-
给水管是不使用阻火圈
2021-08-10 11:25:19
-
钢塑复合管非塑料管,所以不执行此项;
首次提交 2021-08-10 11:40:15 最近修改2021-08-10 11:40:26 (修改过1次)
-
给水管是不使用阻火圈
2022-01-27 15:06:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看