• 给水管是否使用阻火圈

    给水高层办公楼使用的是钢塑复合管DN65及DN80  请问需要使用阻火圈吗 我看了下规范说是排水大于等于110的才会使用阻火圈  但是同事说给水是塑料管不管多大也需要 麻烦告知下
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    给水管中有水,火烧不坏,比阻火圈管用。

    阻火圈只适用于(高层建筑)(明装)(塑料)(排水立管),必须四个条件同时达到。

    2021-08-10 12:11:16 

  • 给水管不需要使用阻火圈,阻火圈用于塑料管道

    首次提交 2021-08-10 11:05:14  最近修改2021-08-10 11:05:44 (修改过1次)

  • 给水管不需要,只有排水塑料管的穿板立管或者穿越防火墙且管径大于等于DN100以上的才安装阻火圈

    回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务

    2021-08-10 11:07:38 

  • 给水管是不使用阻火圈

    2021-08-10 11:25:19 

  • 钢塑复合管非塑料管,所以不执行此项;

    首次提交 2021-08-10 11:40:15  最近修改2021-08-10 11:40:26 (修改过1次)

  • 给水管是不使用阻火圈

    2022-01-27 15:06:27 