• 求各位大神指点:1.消防水池连接排到积水坑:溢流喇叭口下面需要设底阀吗?

    如果有溢水喇叭口与底阀分别要套什么定额?

    2.消防水池连接消防水泵:吸水喇叭口与底阀要套什么定额?

    3.如果吸水喇叭口与溢流喇叭口不是一种材料,能否给看一下照片


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.消防水池连接排到积水坑:溢流喇叭口下面不需要设底阀,溢水喇叭口套管件子目

    2.消防水池连接消防水泵:吸水喇叭口与底阀要套管件定额

    3.吸水喇叭口与溢流喇叭口是一种材料,

    2021-08-10 15:01:33 

  • 1.消防水池连接排到积水坑:溢流喇叭口下面不需要设底阀,溢水喇叭口

    2.消防水池连接消防水泵:吸水喇叭口与底阀要套管件定额,吸水喇叭口增加管件,

    3.吸水喇叭口与溢流喇叭口是一种材料,


    2021-08-10 15:05:22 

  • 求各位大神指点:1.消防水池连接排到积水坑:溢流喇叭口下面需要设底阀吗?


    答:1、溢流喇叭口下面不需要设底阀

    2、消防水池连接消防水泵:吸水喇叭口与底阀执行管件和阀门的定额子目

    3、吸水喇叭口与溢流喇叭口是一样的

    2021-08-10 15:09:22 