yufu_li 2009-03-31 13:09:58 | 河南省 其他专业 | 1225查看 5回答
框架梁 一个整梁其中部分跨不在一条直线上.在原位标注修改后
框架梁 一个整梁其中部分跨不在一条直线上.在原位标注修改后距左边线距离,但是图形显示部分跨并没有偏移,为什么?问题补充:一个框架梁被打断,其原来的钢筋信息是不是被清楚了。在原位标注里,每跨的距左边线的距离是可以修改的。如果说是整条梁才能偏移的话,软件不应该还让每跨都可以修改偏移值。 补充: 根据各位高手的回答:框架梁被打断后钢筋信息不一样了,如过不偏移,计算板内钢筋时,钢筋的长或宽,就会变短或长
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
框架梁 一个整梁其中部分跨不在一条直线上.在原位标注修改后距左边线距离,但是图形显示部分跨并没有偏移,为什么? 因为原位标注修改后距左边线距离是使整道梁距轴线偏移,而不能是某一跨偏移,用下面的方法处理: 先将梁在要偏移的某跨两端打断,选择要偏移跨将其偏移,再将打断的梁合并就可以了
2009-03-31 13:20:25
-
框架梁 一个整梁其中部分跨不在一条直线上.在原位标注修改后距左边线距离,但是图形显示部分跨并没有偏移,为什么? 回答;原位标注修改后距左边线距离是指整道梁距轴线的偏移距离,将此梁弯折处打断,然后将不在一直线上的那部分梁偏移,然后合并两道梁即可。
2009-03-31 13:24:19
-
分跨被打断,修改属性你应该只选中其中部分
2009-03-31 13:52:52
-
框架梁其中部分跨不在一条直线上 1、距左边线距离是在原位标注修改的(修改时去掉括号),图形显示该跨不偏移,是正常的。 2、如果距左边线距离是打断该跨梁修改的,图形显示该跨就偏移了,但是钢筋的计算就有出入了。 3、梁打断修改“距左边线距离”后,想再合并打断的梁,软件是无法合并的。
2009-03-31 14:30:43
-
打断,不在一条直线上的部分(打断你会吧),然后把打断的部分偏移就行了,钢筋信息不会改变,我也遇到过这样的情况!
2009-03-31 14:44:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看