土建小白 2021-08-10 22:38:37 | 安徽省 土建 | 6204查看 1回答
2021-08-10 22:39:08 补充
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
小老百姓 铂金专家
答题: 166050 被赞: 158355
应该没有问题,设备间那块有板就行
2021-08-10 22:47:48
广联达梁标注问题
一共3个问题;问题一:各位老师们平常画梁的时候,是用识别,还是手工,识别是用点选还是啥,手工的话是不是先是识别构建然后再自己画,请问到底如何才能做到最正确,其次是效率。问题二:如图,L11(2A)的问题,标注上是架立筋(2C12)但是中间那 一跨单独标了个2C22,请问这个2C22是把这一跨的2C12修改成了2C22,还是说2C22就是通常筋,可是也不能单独这一跨加通长筋呀。请问遇到这种情况应该怎么办。问题三:如图2,这是结构说明上的,上面要求梁高450以上就要设置抗扭筋,像L11(2A)这种,按要求应该是6C12,可是其中2跨都只有4C12,是不是应该前两跨各加上2C12,最后一夸加上6C12。补充问题:问题三补充:这个图是单指KL,还是所有的梁。我看图中只有KL有加,梁里面都没有加。上面说梁腹大于450,板厚是120.也就是说梁高570以上的应该都要加,可是我看到有的L是700,没有加。600的却加了。KL全都加了。这个是应该我来补充,还是就按着原图继续。
构造柱的马牙槎与框架柱重叠
布置情况:砌体墙延伸到框架柱的位置;门与框架柱之间是一个满塞的构造柱上方就是梁+下挂板,用【梁+圈梁】布置。查看计算式时发现,构造柱的马牙槎模板,依然计算了砌体墙那一块,但是砌体墙已经和框架柱重叠了。按道理已经不需要有马牙槎了,但是马牙槎又是公用属性,如果单独取消马牙槎,那很多其他的构造柱就要重新再建一个,这种情况应该怎么处理呢。2024-01-16 17:27:14 补充忘记说明了,问题的地方是构造柱的模板,因为很多构造柱都不一样,有的地方是门没有那么高,构造柱一直延伸到顶,上面有继续有马牙槎了,也不能全部取消,所以与框架柱重叠的墙那里,就不能有马牙槎了,希望各位老师能给我指导一下,谢谢。2024-01-16 17:35:44 补充我这里为什么会有呀,是软件版本问题吗,我用的还是GTJ20212024-01-16 19:33:33 补充老师们好,我找到问题的关键了,原因是因为我的墙体是拉通的。按照老师那个布置方法,确实没有了,难道墙体每遇到柱还要断开吗。